进相器|水阻柜|软启动柜

一问一答

高低压配电柜的跳闸故障有哪些?

发布时间:2021-09-03

浏览量:0

发布者:未知


轻瓦斯报警


迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该变丈夫器气体继电器轻瓦斯是否动作,如果动作,说明变压器内部有气体产生。

原因:一般有三种可能,一是内部有故障,二是缺油,三是加油后没有放净气体。

处理方法:把放气阀门打开,待气体放净后,拧紧阀门,回到柜前按复位开关,消除故障信号。

重瓦斯跳闸

查看是否跳闸,重点查看运行指示灯和综合显示屏。

如果跳闸,说明该柜所带的变压器内部有较大故障,如线圈匝间短路或严重缺油等。

处理方法:应立即通知调度和相关负责人,查找真正的原因,待故障处理完毕后通知调度和生产单位,送电试车。

单相接地跳闸

通知调度和生产单位,该柜所带的设备有一相接地,找出接地部位,做出有效的处理,报知接地部位,做出有效的处理,报知调度,请示送电试车。

电压互感器二次回路断线

一种情况是控制断路器没有在合位,二是控制回路线头松动。

处理方法:把开关合上,紧固端子,按复位开关,消除故障信号。5失压(欠压)跳闸

接到报警,迅速来到柜前查看是否跳闸。

处理方法:如果跳闸,应立即通知调度,说明网络电压过低,让其与上级电站联系,查找原因,处理故障后请示调度,送电试车。


速断跳闸

如果监视屏上显示的是速断跳闸。

处理方法:应迅速来到该柜前,查看是否跳动闸(看指示灯和断路器的分合指示牌)。

如果跳闸,应迅速报告调度,说明线路或设备有重大故障,然后检查是哪里的线路(可能相间短路或接地)和设备(可能是变压器内部有重大故障)出现了故障,找出并处理完故障后,通知调度,请示送电试车。


过流跳闸

原因主要有两个,一是线路和设备有故障,二是过负荷。

处理方法:如果是首原因,按解决速断跳闸故障的方法处理,如果是其二个原因,应立即通知调度和相关人员。查找过负荷的原因看是否是真的超负荷,还是电机、变压器有故障,待检查处理后,通知调度,请示送电试车。

地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园

电话:13507271573

邮箱:freebtg@163.com

网址://www.freebtg.com/

ICP备案号:鄂ICP备11010950号-3

销售①:13507271573
销售②:13508662630
Baidu
map