公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com
概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:在一般情况下,因负荷以感性为多,同步发电机既发出有功,也发出无功,这种状态称为发电机的迟相运行,或称为滞后,发电机正常即处于迟相运行状态,此时发电机发出感性无功功率。但有时发电机送出有功,吸收无功,这种状态称之为发电机的进相运行。改变发电机的无功功率输出,一般可通过改变进入转子回路的励磁电流来实现。
概述:您好!我们公司需要采购一台无功补偿装置,该如何计算容量,请告知一下!
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:功率因数是很多工厂,企业经常关注的一个问题,能否达到国家规定的功率因数,是否实现省电降耗是很多工厂密切关注的,所以工厂在建设的就需要考虑到这个问题。 国家以用途和变
概述:您好,张工,我公司设备上的电机转动有异响,是不是因为轴承之间有缝隙或者异物卡了?
概述:我公司在设计高压变压器机房,想问一下有什么需要注意的,还有安全距离一般是多少?
概述:您好,我公司的设备老是烧断路器,换了好几个了,应该不是元器件问题,是不是我们的操作不当?
概述:我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?
发布时间:2015-09-21
浏览量:0
发布者:源创大白
问题描述:
你好,最近好多人给我说谐波有危害,我们的设备要加消谐设备,可是这玩意它看不到,到底有什么可怕的呢?
什么是谐波呢?
当正弦波电压加在非线性电路上时,电流就变成了非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生降压,使电压波形也变为非正弦波。对非正弦波作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率大于基波的分量为谐波,谐波是电网的污染源,引起波形畸变的非线性负载定义为谐波源。
谐波会给我们带来那些危害呢?下面襄阳源创工业控制有限公司为你绍:
1.谐波污染会严重影响用电设备和供电系统的安全、可靠与经济运行
诱发电网谐振,导致谐波过电压和过电流,引起严重事故,损坏电容器补偿等电气设备。
为提高系统功率因数而装设的并联电容器组,在工频频率下,电容器组的容抗性比系统感抗大的多,不会产生谐振。但对高次谐波,系统感抗大大增加,而容抗减小,有可能产生并联或串联谐振。这种谐振会使谐波电压或谐波电流放大几倍至几十倍,对系统内电容器组相连接的其他电气设备,尤其是对电容器本身及串联的电抗器形成很大威胁。据统计,由于谐波损坏的电气设备中,电容器的补偿装置约占70%(其中电容器约占40%。其他串联电抗器约占30%)。另外在谐波电压作用下,电容器会产生额外的功率损耗,加快绝缘介质的老化。
2.导致异步电机和变压器产生附加损耗和过热,其次是产生机械振动,噪声和谐波过电压,降低效率和利用率,缩短使用寿命。
谐波电压使铁芯涡流损耗增加,温度上升,绝缘加速老化。为了抑制3次谐波,常用D,yn11接线的变压器,使3次谐波在三角形连接绕组中形成环流,尽量不注入电网。但谐波含量较大时,这些环流也可能引起变压器绕组过热,当柴油发电机所带系统中含有大量谐波电流时,且谐波电流频率接近定子零部件的固有振动频率,可能引起发电机强烈机械振动,甚至影响柴油发电机的正常运行,谐波同样会干扰变频装置、软启动器等设备的控制系统,严重时可使可控硅装置不能正常运行。
3.对电力电缆和配电线路,谐波电流引起明显的集肤效应,导线电阻增大,线损加大,发热增加,绝缘过早老化,容易发生接地短路故障,形成火灾隐患。
谐波电压产生的尖峰加速线缆绝缘的老化,引起浸渍绝缘的局部放电,温升增大,缩短线缆使用寿命。同时,3次谐波使三相平衡负荷的N线电流显著增加,在配电回路负荷主要是大量集中使用电子计算机和大面积采用电子节能光源照明的场合,N线电流甚至达到相线电流的两倍,致使N线过热、烧毁、甚至导致火灾。
4.对通信、电子或自动控制设备产生严重干扰。
谐波可通过电磁感应耦合、静电感应耦合等方式产生电磁干扰,此外,弱点设备的电源部分如交换机电源、楼控系统DDC等现场电源会受到零线上的谐波干扰,严重时刻烧毁电源模块。部分超声波传感器等可能受到影响无法正常工作。
5.谐波电流使断路器遮断能力降低,导致断路器、接触器等不能安全稳定工作。
畸变电流过零点时,电弧电流随着时间的变化频率要比工频正弦电流大,电弧电压的恢复要迅速的多,使电弧容易重燃,事实表明,空气断路器不能遮断其分段能力范围内波形畸变率超过20%的故障电流,还会导致断路器损坏。同样情况下,使接触器触头烧蚀现象加重。采用电子式脱扣器的空气断路器,其测量用电子线路存在受谐波干扰的可能。
6.导致保护装置误动或拒动,导致区域性停电事故。
差动继电器、零序及负序继电器由于整定值小,易受谐波电流影响。电磁型和感应性继电器受谐波影响小。而整流型和晶体管型继电器对谐波较为敏感,有可能引起误动操作。
7.使电力系统中各种测量仪器误差增加,甚至无法工作。
电工测量仪表通常按工频正弦波设计,当系统中含有谐波分量时,会产生很大的误差,常见的感应式电能表频率响应很差,记录三次谐波功率时约误差20%,记录五次谐波功率误差可达到40%左右。谐波源用户向电网反送有害的谐波功率,可能造成实付电费低于它所消耗的基波有功功率的应付电费;而无谐波源的用户在接受含谐波电压的电源供电时,会由于负载产生的额外的谐波损耗而多付电费。采用均方根值和平均值测量原理的电流表、电压表及电量变送器也都会受到谐波影响,产生精度偏差,其中奇次谐波引起的偏差远大于偶次谐波,电压表误差大于电流表误差,谐波对相位测量、功率因数测量仪表影响较大。#p#分页标题#e#
8.干扰或影响各类低压电器的正常使用。
计算机厂家一般规定器产品允许接受馈电电压的谐波畸变率THD为3~5%,电压峰值和有效值之比必须在1.41±0.1范围内,严重的谐波电压畸变可导致计算机及其UPS工作异常,丢失数据或损坏设备。各类装有微电子控制装置的家用电器和办公室电器均会受到谐波影响,严重时刻造成电子芯片烧毁。电视机、显示器易受高频率谐波干扰,出现闪烁或异常色带。另外,间谐波电压能引起图像翻滚,对阴极射线管的图像产生周期性的放大或缩小,谐波干扰也会导致各类音响设备出现杂音。气体放电灯具自带的补偿电容,在谐波电流含有率高时,会发热并减少寿命。由于白炽灯的寿命与电压的高次方或反比,如电压的有效值比额定电压高1%,则寿命缩短12%。因此过高的谐波电压含有量将缩短白炽灯寿命。
欢迎来电咨询13507271573,竭诚为你服务!顺祝商祺!
上一篇:电能质量指标标准是什么
(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com