公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com
概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:在一般情况下,因负荷以感性为多,同步发电机既发出有功,也发出无功,这种状态称为发电机的迟相运行,或称为滞后,发电机正常即处于迟相运行状态,此时发电机发出感性无功功率。但有时发电机送出有功,吸收无功,这种状态称之为发电机的进相运行。改变发电机的无功功率输出,一般可通过改变进入转子回路的励磁电流来实现。
概述:您好!我们公司需要采购一台无功补偿装置,该如何计算容量,请告知一下!
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:功率因数是很多工厂,企业经常关注的一个问题,能否达到国家规定的功率因数,是否实现省电降耗是很多工厂密切关注的,所以工厂在建设的就需要考虑到这个问题。 国家以用途和变
概述:您好,张工,我公司设备上的电机转动有异响,是不是因为轴承之间有缝隙或者异物卡了?
概述:我公司在设计高压变压器机房,想问一下有什么需要注意的,还有安全距离一般是多少?
概述:您好,我公司的设备老是烧断路器,换了好几个了,应该不是元器件问题,是不是我们的操作不当?
概述:我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?
发布时间:2021-04-21
浏览量:0
发布者:未知
问题描述:
电容补偿柜分高压电容补偿和低压电容补偿,客户咨询比较多的是高压电容补偿柜,电容补偿柜容易出现哪些故障呢,我们一起了解一下。 首先了解下放电线圈 ,设备发热烧损的事很多
电容补偿柜分高压电容补偿和低压电容补偿,客户咨询比较多的是高压电容补偿柜,电容补偿柜容易出现哪些故障呢,我们一起了解一下。
首先了解下放电线圈,设备发热烧损的事很多,但原因各不相同,要结合现场实际进行判断
一个可能是设备自身的问题,如接头虚而发热,电抗器A相问题而发热等;
一个是系统问题引起电抗器A相发热,如电容的问题引起A相电流增大而发热,A相电力谐波过大而引发电流增大,电抗器与电容器匹配后,使A相阻抗减少而使电流增大,A相发生谐振而使电流增大而发热等。
放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备合闸过电压和过电流,并确保检修人员。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
放电线圈适用于35k及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50。 在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量的用在10K的单Y接线的电容器组中。
襄阳源创工业控制有限公司生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!联系电话:张经理13507271573
(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com