静止式进相器为什么投不进去哪里出问题了? 静止式进相器 采用了先进的交-交变频技术和微机、可控硅控制技术,可自动跟踪电机运行状态的变化并自动凋整相关参数以达到最佳的补

静止式进相器为什么投不进去哪里出问题了?
静止式58必威 采用了先进的交-交变频技术和微机、可控硅控制技术,可自动跟踪电机运行状态的变化并自动凋整相关参数以达到最佳的补偿效果,这是自激式进相机无法做到的。而且,LP系列静止式进相器从根本上克服了自激式进相机"整流子"结构特别怕尘埃、寿命短、维修频繁的缺点,其进相机构无转动部件,不怕灰尘、可靠性高、使用寿命长、维修方便,是理想的取代自激式进相机的新型高科技产品。 LP系列静止式进相器可广泛适用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业大中型绕线式异步电机的就地补偿。

静止式进相器

静止式进相器为什么投不进去哪里出问题了?
有可能三个地方有问题:
1.控制板的问题
2.可控硅是否烧了
3.接触器有什么问题。这要一步一步来判断。电机运行时,合上QF2,观察三块控制板上指示灯状况,如有任何一灯不符合正常状况,则属弱电故障
1、三块板均不正常
a、 三块板上均有部分灯不亮,则:①更换主板上的IC210;②如仍不行,则更换2004。
b、 三块板上只有个别灯亮,则:①检查控制板是否插好,稍微用力推紧;②如仍不行,更换两块驱动板上的555芯片。
c、三块板上灯全不亮,则:①确认电机是否起动完毕,星点接触器是否短接;②检查三块控制板是否插好;③起动器星点接触器是否吸合,常开辅助接点(进相器端子排上为K,111)是否接通。
2、 主控板故障(中间一块)首先观察L1~L3是否正常循环闪亮,L4~L8是否常亮。
A、L1~L3三灯中有的循环亮,有的不循环,而其他各灯均亮,则更换芯片IC211:
①如L6不亮,其他各灯亮,则检查:电机转子是否开路,电机是否在带负载运行;
②更换芯片IC210;
③如仍是同一个灯不亮,则更换相应电流传感器TA。
B、L1~L3全都不循环:
①如L4~L8均亮,则更换IC211;
②如L6不亮,其余各灯均亮,则观察电机是否正在带负载运行(不含起动状态),如一切正常则更换芯片IC210、IC205、IC207。
C、主板上L6不亮,其他各灯正常:
①更换主板芯片IC207;②更换主板芯片IC209;③检查主板上四位拔码开关是否打在运行状态(见前页)。
D、主板上L5、L6不亮,其余各灯正常,则检查:
①TM输出铜排温度是否高于75℃,如高于则查:Ⅰ、轴流风机是否正常;Ⅱ、可控硅是否击穿(检修见前页);
②如低于75℃,则检查温度开关是否开路(断开QF2时,测各个温度开关的两个管脚是否接通)。
3、主控板正常,驱动板不正常:
a、一块驱动板上部分灯不亮,则更换该板上相应的芯片2004;
b、一块驱动板上灯全不亮,则更换该板上芯片555;
c、两块驱动板上灯全亮,个别灯没有快速闪亮或灯非常微弱,则抽出该板,检查插针有无异常,有无烧焦现象,如无则重新插好,如仍有个别灯不闪,则驱动板坏。

襄阳源创工业控制有限公司是从事工业电气控制设备和计算机工业控制系统开发、设计、生产的高新技术企业,公司已通过ISO9001:2000质量体系认证,是湖北省高新技术企业和守合同重信用单位,产品领域涵盖输配电设备、大功率电机液阻起动柜补偿柜等。
公司产品广泛应用于冶金、机械、石化、电力、建材、矿山、造纸、印刷等行业的机械设备上。产品被国内所有省、市、自治区的一千余家企业采用,深受广大用户的好评与信赖。
公司主营产品:开关柜(高、低压开关柜
起动柜(电机液体电阻起动柜、固态软起动柜、变频调速装置)
补偿柜(静止式进相器、高低压电容补偿装置)
咨询热线:13508662630张工

在线留言

(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)

关闭
技术QQ: 在线咨询 周一至周六(9:00-17:00)
销售①:13507271573 销售②:13508662630

公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com

Baidu
map