公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com
概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:在一般情况下,因负荷以感性为多,同步发电机既发出有功,也发出无功,这种状态称为发电机的迟相运行,或称为滞后,发电机正常即处于迟相运行状态,此时发电机发出感性无功功率。但有时发电机送出有功,吸收无功,这种状态称之为发电机的进相运行。改变发电机的无功功率输出,一般可通过改变进入转子回路的励磁电流来实现。
概述:您好!我们公司需要采购一台无功补偿装置,该如何计算容量,请告知一下!
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:功率因数是很多工厂,企业经常关注的一个问题,能否达到国家规定的功率因数,是否实现省电降耗是很多工厂密切关注的,所以工厂在建设的就需要考虑到这个问题。 国家以用途和变
概述:您好,张工,我公司设备上的电机转动有异响,是不是因为轴承之间有缝隙或者异物卡了?
概述:我公司在设计高压变压器机房,想问一下有什么需要注意的,还有安全距离一般是多少?
概述:您好,我公司的设备老是烧断路器,换了好几个了,应该不是元器件问题,是不是我们的操作不当?
概述:我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?
发布时间:2021-09-03
浏览量:0
发布者:未知
问题描述:
襄阳源创电气为你讲述高低压配电柜的跳闸故障掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电,同时也可为用电单位减少不需要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故
轻瓦斯报警
迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该变丈夫器气体继电器轻瓦斯是否动作,如果动作,说明变压器内部有气体产生。
原因:一般有三种可能,一是内部有故障,二是缺油,三是加油后没有放净气体。
处理方法:把放气阀门打开,待气体放净后,拧紧阀门,回到柜前按复位开关,消除故障信号。
重瓦斯跳闸
查看是否跳闸,重点查看运行指示灯和综合显示屏。
如果跳闸,说明该柜所带的变压器内部有较大故障,如线圈匝间短路或严重缺油等。
处理方法:应立即通知调度和相关负责人,查找真正的原因,待故障处理完毕后通知调度和生产单位,送电试车。
单相接地跳闸
通知调度和生产单位,该柜所带的设备有一相接地,找出接地部位,做出有效的处理,报知接地部位,做出有效的处理,报知调度,请示送电试车。
电压互感器二次回路断线
一种情况是控制断路器没有在合位,二是控制回路线头松动。
处理方法:把开关合上,紧固端子,按复位开关,消除故障信号。5失压(欠压)跳闸
接到报警,迅速来到柜前查看是否跳闸。
处理方法:如果跳闸,应立即通知调度,说明网络电压过低,让其与上级电站联系,查找原因,处理故障后请示调度,送电试车。
速断跳闸
如果监视屏上显示的是速断跳闸。
处理方法:应迅速来到该柜前,查看是否跳动闸(看指示灯和断路器的分合指示牌)。
如果跳闸,应迅速报告调度,说明线路或设备有重大故障,然后检查是哪里的线路(可能相间短路或接地)和设备(可能是变压器内部有重大故障)出现了故障,找出并处理完故障后,通知调度,请示送电试车。
过流跳闸
原因主要有两个,一是线路和设备有故障,二是过负荷。
处理方法:如果是首原因,按解决速断跳闸故障的方法处理,如果是其二个原因,应立即通知调度和相关人员。查找过负荷的原因看是否是真的超负荷,还是电机、变压器有故障,待检查处理后,通知调度,请示送电试车。