概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:在一般情况下,因负荷以感性为多,同步发电机既发出有功,也发出无功,这种状态称为发电机的迟相运行,或称为滞后,发电机正常即处于迟相运行状态,此时发电机发出感性无功功率。但有时发电机送出有功,吸收无功,这种状态称之为发电机的进相运行。改变发电机的无功功率输出,一般可通过改变进入转子回路的励磁电流来实现。
概述:您好!我们公司需要采购一台无功补偿装置,该如何计算容量,请告知一下!
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:您好,张工,我公司设备上的电机转动有异响,是不是因为轴承之间有缝隙或者异物卡了?
概述:您好,我公司的设备老是烧断路器,换了好几个了,应该不是元器件问题,是不是我们的操作不当?
概述:我公司在设计高压变压器机房,想问一下有什么需要注意的,还有安全距离一般是多少?
概述:功率因数是很多工厂,企业经常关注的一个问题,能否达到国家规定的功率因数,是否实现省电降耗是很多工厂密切关注的,所以工厂在建设的就需要考虑到这个问题。 国家以用途和变
概述:我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?
发布时间:2022-09-20
浏览量:0
发布者:源创大白
问题描述:
张工你好,我厂的发电机总是低频过励磁,该如何防范?
(1)发电机-变压器组与系统并列前,由于误操纵,误加大励磁电流引起。
(2)发电机启动时,转子在低速预热时,误将电压升至额定值,则因发电机变压器低频运行而造成过励磁。
(3)切除发电机过程中,发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁。
(4)发电机-变压器组出口断路器跳开后,若自动励磁调节器退出或失灵,则电压与频率均会上升,但因频率升高慢而引起过励磁。即使正常甩负荷,由于电压上升快,频率上升慢(惯性不一样),也可能使变压器过励磁。
(5)系统正常运行时,频率降低也会引起过励磁。
变压器的电压是由铁芯上的绕组通过电流后而产生的。其关系为U=4.44fNBS。其中绕组匝数N和铁芯截面积S都是常数,令k=1/(4.44NS),则工作磁通密度B=KU/f,即电压升高或频率降低都会引起过励磁;
另一方面大型变压器'>变压器的工作磁通密度B=1.7~1.8T/m2,饱和磁通密度为B=1.9~2.0T/m2,非常接近。而对发电机'>电机来说,当其电压与频率比U/f>1时,也要遭受过励磁的危害,且它的答应过励磁倍数还要低于变压器的答应过励磁倍数。所以都轻易饱和,对于发电机'>电机和变压器都不利。