进相器电话

销售热线:13507271573售后服务:0710-3403558

进相器电话

全国服务热线0710-3403558

一问一答

热门新闻
查看全部

一问一答

当前位置:新闻中心>一问一答>

50平方铝线三相电,50千瓦,经过2千米,线损是多少?

发布时间:2022-12-08

浏览量:0

发布者:源创大白

问题描述:

我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?

计算线损,需要知道线路的电阻和流过的电流。


已知铝线的电阻率ρ=31.7Ω.mm2/km,那么线路电阻R=ρ*L/S=31.7*2/50=1.268Ω。


按照线路是三相380V的线路计算,功率因数按照一般情况计算,则50KW的负荷,线电流I约100A。


则线损P=I^2*R=100^2*1.268=12680W=12.7KW。这仅仅是一条线的损失,三条线将是它的三倍。


实际上这个线路特长,且电线特小,线路压降惊人。实际中,受始端电压不可能随意升高的限制。线路已经不可能正常工作了。


这个线路的压降太大,终端已经远得不到规定的电压,负荷的实际功率会远小于额定功率(假如还能工作的话),也就是线路电流远达不到100A了。实际是多少,需要接合具体情况计算,包含线路的始点电压,功率因数,负载的输入特性等,比较复杂的。


建议采用补偿装置进行补偿,有需要可联系我们!


在线留言

(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)

关闭
技术QQ: 在线咨询 周一至周六(9:00-17:00)
销售①:13507271573 销售②:13508662630

公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com

Baidu
map