进相器电话

销售热线:13507271573售后服务:0710-3403558

进相器电话

全国服务热线0710-3403558

一问一答

热门新闻
查看全部

一问一答

当前位置:新闻中心>一问一答>

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

发布时间:2023-03-20

浏览量:0

发布者:源创大白

问题描述:

张工,你好,我厂用的低压配电柜上,母排连接的地方温度有点高,应该怎么解决

母排连接处的长期允许工作温度,一般随母排材质及其表面处理工艺的不同而不同,在实际运行中,经常采用示温蜡片(分别为熔化温度 60、70、80摄氏度三种)来监视母排连接处的温度。


当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。对于不允许停电或无法转移负荷的电路,可以暂时使用电风扇对母排接头进行强制风冷,并且要尽快安排倒路检修作业。


以下是母排连接处过热的原因及处理方法:

1、母棑接头接触不良应重新连接,使之接触可靠或更换母排。

2、母排的对接螺栓过松应旋紧螺栓,应使其松紧度合适;如果弹簧垫圈失效或螺栓螺母滑扣,应予以更换。

3、母排的对接螺栓过紧垫圈被过分压缩,截面减小,电流通过时引起发热。此外,如果螺栓过紧,在电流减小的情况下,母排与螺栓间易形成间隙,使接触电阻增大。应调整螺栓的松紧度,将螺母紧固到弹簧垫圈压平即可。


为了防止母排过热,还可以在连接部位涂抹导电膏,以防止接头产生电化学腐蚀和降低接触电阻。


另外,在母排的非接触部位涂漆,可以提高母排的综合散热系数,从而抑制母排本体的温升。


在线留言

(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)

关闭
技术QQ: 在线咨询 周一至周六(9:00-17:00)
销售①:13507271573 销售②:13508662630

公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:freebtg@163.com

Baidu
map